切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?应急照明该如何强制行启动?
anlin21
anlin21 Lv.3
2009年02月09日 14:08:33
来自于防雷减灾
只看楼主

切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?答:不行。因为应急灯的主电源同属消防电源,消防时绝对不应该被切除,从而去实现自身蓄电池的自动投入(针对那些消防时可能处于熄灭状态的蓄电池灯具而言)。这种做法叫做“挖东墙,补西墙”,或叫“隔靴搔痒、南辕北辙”。蓄电池只是备用电源,只有在万不得已时(如主电源因自身故障退出运行)才被迫投入的;并非一发生消防,就要投入蓄电池(备用电源)。应急灯若无法自动投入,一般只有采用常明方式,从而满足消防最低照度要求。

切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?
答:不行。
2009年02月09日 14:44:06
2楼
可是,看到过不少图纸,切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池。
回复
lingyan16
2009年02月09日 17:48:59
3楼
那种带电池的双头灯,真正的用途是停电应急灯,并非是消防时用的,之所以人们都认为那是消防应急灯,那是长期的一个误解,尤其是公安部消防局制定标准的人,他们根本就没有搞清楚应急灯是如何强制点亮的,他们应该立即修改应急灯的国标,明确这种两线制的停电应急灯,如果没有强制点亮端子,就不能认为是消防应急灯,而只是停电应急灯。正是因为消防局制定标准的人本身都是稀里糊涂的人,长期把这种停电应急灯当作消防应急灯,才会造成目前的混乱局面。请访问 www.szqdt.com,了解目前新型智能照明开关,带有强制点亮功能,由应急电源(第二高压电源、发电机、EPS)+双电源应急照明箱+带强制点亮端的开关+(不带电池的)应急照明灯具,才是应急照明最合乎要求的设计方法!
回复
wwayx
2009年02月10日 10:05:24
4楼
我一个600平三层公共建筑的内走廊的应急照明,您说,我是该上发电机呢?还是用EPS?更或者上第二高压?
回复
lldmm
2009年02月10日 10:28:28
5楼
就用带电池的双头灯或者灯具自带蓄电池的就可以。
回复
lingyan16
2009年02月10日 16:02:53
6楼
双头灯只有停电才能亮,不符合消防应急照明的要求,我的意见不能用,只能作为停电应急灯用,现在EPS有小容量的,1KW有的是,还可以用UPS,也有小容量的,供你600平方的建筑消防应急照明好的很!
:lol :lol :lol