请教大家一个电气制图的问题
huierdejia
huierdejia Lv.2
2009年02月10日 12:29:07
只看楼主

最近在电气制图的时候遇到了一个问题。请大家给个建议吧。查了很多资料,发现都没有这方面的具体标准和规范。就说接线图吧:用CAD画图纸,都有详细的元器件接线图和端子接线图,用的都是详细的位号或者线号,例如X1:1,2KA:14或者R100,R205。如果有很多公用端,比如24V+---从稳压电源出来的24V+直接到端子X1,然后在X1上短接出10个端子就是X1:1~X1:10都是24V+,其他用到24V+的元器件的接线全部从X1:1~X1:10上接出。

如果用线号表示法,就是稳压电源出来的24V+的线号是R100,则X1:1~X1:10出去到相应元器件的线号应该是R101~R110还是全部都用R100来表示呢。
如果用位号表示法,就是就是稳压电源出来的24V+的线号是24V+,则X1:1~X1:10出去到相应元器件的线号应该是24V+:1~24V+:10还是全部都用24V+来表示呢。
免费打赏
huierdejia
2009年02月10日 12:30:29
2楼
在线等。。。。
请有经验的给出一个答案,如果有详细的依据,请最好告知。
相信很多人都有这方面的需要吧
回复
jwys81
2009年02月11日 20:40:29
3楼
线号应该是R101~R110,稳压电源出来的24V+都用24V+来表示。。
回复
ping256
2009年02月13日 10:37:31
4楼
如果24V+线号是R100,全部用R100表示,如果你遇到比较复杂的控制系统,不按统一的表示方法,那么如果有1000个24V+,是不是要1--1000个线号来表示一个24V+电源?同样对应的24V—也是一样。
回复
chbclyn
2009年02月17日 18:03:00
5楼
统一用V+表示就可以了!
回复
ccl1110
2009年02月18日 13:55:46
6楼
建议:
可以分系统或区域。
24V电源下端需装设几组熔断器分别对应各系统或区域。
并分别标识为1L+、2L+ ......nL+
回复
aj575
2009年02月19日 08:44:27
7楼
24V电源下端需装设几组熔断器分别对应各系统或区域。
并分别标识为1L+、2L+ ......nL+
回复
haohongtao158
2009年02月20日 20:07:11
8楼
我的不会,我确实不知道,要不我是列兵。:) :) :) :)
回复
lvxin043
2009年02月20日 23:05:11
9楼
:hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
回复
carlshu
2009年02月21日 15:22:47
10楼
其实可以根据自己的习惯来标,但是要符合国家标准
回复
changemyself
2009年02月22日 19:32:04
11楼
:victory: :victory: :victory: 学习!