各位水友,新年好!先祝大家在牛年里牛上加牛,工作生活都牛气冲天。我想问一下大家,档案馆的计算机中心(50平方)、服务器机房(55平方)、数字化中心(107平方)是否可以设置自动喷水系统,如果不可以那是否像库区一样设置气体灭火系统。如果做过此类工程希望能指点一下设计时应注意些什么问题。谢谢。
各位水友,新年好!先祝大家在牛年里牛上加牛,工作生活都牛气冲天。
我想问一下大家,档案馆的计算机中心(50平方)、服务器机房(55平方)、数字化中心(107平方)是否可以设置自动喷水系统,如果不可以那是否像库区一样设置气体灭火系统。
如果做过此类工程希望能指点一下设计时应注意些什么问题。谢谢。
2楼
各位水友路过就进来喝杯茶:time: 聊聊啦
回复
3楼
要做气体灭火,按照气灭规范设计就可以。
回复
4楼
用水灭火肯定不行啊,不能见水的,要用气体灭火。可找气体灭火专业厂家配合设计
回复
5楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
6楼
谢谢两位水友的回答,但我怎么看到有些设计就直接布置了喷淋系统呢。
回复
7楼
用水灭火肯定不行
回复
8楼
像你这种我觉得采用惰性气体灭火系统,其它库房我觉得要采用水喷雾灭火系统。不知道你说的参考其它库房(纸质)采用气体灭火系统怎么回事,谁准许你其它库房采用气体的?
回复