各位师傅们,控制箱遇到一个奇怪的问题,求助!
gu4003
gu4003 Lv.2
2009年02月11日 17:25:12
只看楼主

各位好: 我们公司做的空调控制箱,箱内有4路采用变频器控制空调送风电机和排风电机,就是出现面板上指示灯被变频器干扰,远程指示灯和故障指示灯在没有通电的情况下,就一直亮,好明显的,用电压表量了下,有一到二伏电压,指示灯是220V的,型号是AD16-22D的,奇怪是小功率的没有这台明显,哪都不管了,就这台明显,就是变频器一开,就亮起了,直到变频器停了,没声音了,就不亮了,就是一闪闪的就不亮了。

各位好:
我们公司做的空调控制箱,箱内有4路采用变频器控制空调送风电机和排风电机,
就是出现面板上指示灯被变频器干扰,远程指示灯和故障指示灯在没有通电的情况下,
就一直亮,好明显的,用电压表量了下,有一到二伏电压,指示灯是220V的,型号是
AD16-22D的,奇怪是小功率的没有这台明显,哪都不管了,就这台明显,就是变频器
一开,就亮起了,直到变频器停了,没声音了,就不亮了,就是一闪闪的就不亮了。
现在把4路控制线路的N线都接到地排上,还是有点亮,我再把指示灯上的N线拿掉,
把指示灯上的N线并起来直接从另一处接到地排,这样,指示灯就没有哪么亮了,不
明显了。
现在问题是:这样接,以后会不会出现问题,这种情况把N线换成PE了。可不可行!
在这先谢谢各位了。
免费打赏
lingxuct
2009年02月11日 17:51:41
2楼
220V的指示灯有1~2V电压(变频器输出的)应属于正常,把N线接回到N排上吧。
回复
一指慢
2009年02月12日 10:57:33
3楼
如果是白炽灯就没有这种现象。LED常见。
回复
xolex
2009年02月12日 11:11:52
4楼

现在不都是用LED的吗,还有用白炽灯的吗?
回复
ilfang
2009年02月12日 15:05:42
5楼
用电阻降压的指示灯,不要用电容降压的指示灯.
回复
gu4003
2009年02月12日 18:24:44
6楼
谢谢各位的回复,这个问题不大好解决,现在一个是找抗干拢能力强的指示灯,
才能解决,关键这种指示灯不好买,有种有绿色的没黄色,不知是什么型号,
别外还有一种方法,是在指示灯上搞电容和电阻回路才能解决,不知电容要用多大的,
还有电阻也可以,不知用多大的,至于变频器走线,哪个线都接好了,也不好动了
回复
一指慢
2009年02月12日 20:28:02
7楼

并不是让他用白炽灯,只是说明这是LED的一种特有现象。
回复
weilixinok
2009年02月13日 10:46:47
8楼
换上抗干扰的指示灯就行了,
回复
woshizhangwei110
2009年02月15日 13:15:19
9楼
换指示灯,电阻性的就行了
回复
qqb143
2009年02月15日 15:10:01
10楼
文明围观,学习
如果是白炽灯就没有这种现象。LED常见。
为什么白炽灯没有,而LED有呢?好奇地问
回复
xuxianjie
2009年02月15日 17:59:11
11楼
如果是白炽灯就没有这种现象。LED常见。
为什么白炽灯没有,而LED有呢?好奇地问

这是它们原理不同造成的
回复