各位好: 我们公司做的空调控制箱,箱内有4路采用变频器控制空调送风电机和排风电机,就是出现面板上指示灯被变频器干扰,远程指示灯和故障指示灯在没有通电的情况下,就一直亮,好明显的,用电压表量了下,有一到二伏电压,指示灯是220V的,型号是AD16-22D的,奇怪是小功率的没有这台明显,哪都不管了,就这台明显,就是变频器一开,就亮起了,直到变频器停了,没声音了,就不亮了,就是一闪闪的就不亮了。
我们公司做的空调控制箱,箱内有4路采用变频器控制空调送风电机和排风电机,
就是出现面板上指示灯被变频器干扰,远程指示灯和故障指示灯在没有通电的情况下,
就一直亮,好明显的,用电压表量了下,有一到二伏电压,指示灯是220V的,型号是
AD16-22D的,奇怪是小功率的没有这台明显,哪都不管了,就这台明显,就是变频器
一开,就亮起了,直到变频器停了,没声音了,就不亮了,就是一闪闪的就不亮了。
现在把4路控制线路的N线都接到地排上,还是有点亮,我再把指示灯上的N线拿掉,
把指示灯上的N线并起来直接从另一处接到地排,这样,指示灯就没有哪么亮了,不
明显了。
现在问题是:这样接,以后会不会出现问题,这种情况把N线换成PE了。可不可行!
在这先谢谢各位了。