本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。

最近热泵在调试,问题出来了:
①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。
②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。
第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
免费打赏
shazhizhou2008
2009年02月13日 08:39:14
2楼
加了机组后有没调节管径?
回复
chinalnkydlzc
2009年02月13日 12:22:55
3楼
新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,他们各自的扬程是多少?自来水的水压稳定吗?是多少?
回复
zlienfon
2009年02月17日 13:15:29
4楼
请贴出系统图,再分析分析
回复
yushuoqinyi
2009年02月17日 16:15:24
5楼
我设计过一个风冷热泵的空调 记得热泵机组没有定压的,当时在机房内做了定压罐和补水泵,
我猜测原因如下:
1 机组增加的同时说明冷冻水流量增加 比摩阻增大 循环泵需调整,不知你增加没。
2 可能出现新机组与来机组的定压不匹配问题。
关注最后结果 期待你发帖。
:handshake :handshake :handshake
回复
yushuoqinyi
2009年02月17日 16:18:54
6楼
又看了下热泵样本 都没有定压装置的参数
个人感觉热泵应该没有定压的 建议楼主查图
回复