请问消防静压与动压的定义、区别与计算公式
lovofish
Lv.2
2005年04月15日 16:38:53
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问消防静压与动压的定义、区别与计算公式,
请问消防静压与动压的定义、区别与计算公式,
免费打赏
gsl001
2005年04月15日 21:53:10
2楼
最好还是看一下流体力学的书吧,这一句话两句好象也不容易说清的。
回复
abcdea982817
2005年04月18日 17:11:04
3楼
静压简单,动压那就复杂了,水锤就更加复杂了
回复
lgns-2000
2005年04月18日 18:20:32
4楼
最关键是不会把公式打上去~~
回复
huangcheng
2005年04月20日 17:18:30
5楼
在流体流动的管道中,装压力表测到的压力就是静压,而动压与密度乘以流速的平方有关。