发些污水处理厂的图,希望大家多交流哦我会把我现在运行管理中存在的问题发上来,供大家讨论,呵呵[ 本帖最后由 moonforest 于 2009-2-13 14:20 编辑 ]
发些污水处理厂的图,希望大家多交流哦
我会把我现在运行管理中存在的问题发上来,供大家讨论,呵呵
[
本帖最后由 moonforest 于 2009-2-13 14:20 编辑 ]
12楼
这么强的污水污水处理厂怎没没看到鼓风机呢?我是生产罗茨风机的。嘻嘻 。。。。
回复
13楼
呵呵。谢谢支持哦。曝气管采用微孔曝气,图上曝气管只安装了干管,支管有机会我拍了图发上来大家看.:lol
回复
14楼
第一个:氧化沟水下推进器距离曝气管太近的问题,曝气管离开推进器约为一个廊道的距离,一个廊道宽约为17米左右,可是曝气管和推进器距离为8米左右,产生的后果是运行一段时间后,每个氧化沟两侧廊道离开推进器8米左右的曝气管全部断裂,曝气管飘浮氧化沟,DO不足,电耗上升,严重影响生产。解决办法是把一侧廊道4台推进器中间两台提升一定高度,经过改造后目前氧化沟曝气管尚未发生断裂情况!
第二个:周进周出二沉池排渣装置经常堵塞,隔段时间需要人工清理一次,主要原因排渣装置中冲刷进水口小且机械开启时间短(桁架转过来时候机械扣压进水冲洗,一圈45分钟,到这个点能有多少时间),无法对排入的垃圾进行有效冲刷,目前已经有个想法,对排渣装置进行改造。
第三个:终沉池的问题,总觉得设计有些问题,按设计虹吸排泥,池内水深5.35(池底标高17.85)米,水封箱出水面标高21.7米,水封箱出水面离池底3.85米,设计说能出水,确实是能出水,可是在运行过程中虹吸强度远远不够,产生后果就是长时间运行后留下半池泥,需要人工清理.厂家发设计图过来水封箱加深4米(含水头损失2米),可惜排泥槽挖不下去,无奈只有该成泵吸,目前按我设计的方法更改后运行效果良好,半年运行正常.另外设计方出现了设计失误,折板段排泥电动阀全部在平流段排泥槽液位之下,全部淹没..没想法了..全改手动了...
[
本帖最后由 moonforest 于 2009-2-17 09:38 编辑 ]
回复
15楼
你好,《污水处理行业数字化管理系统》是本人和一同事开发的.该系统可以实现厂内数据(自动)输入、查询(远程查询)、数据自动统计、数据进行预设条件逻辑分析、备品备件自动统计、成本分析、报修实时传送、故障查询、设备保养自动提醒以及员工学习等功能;适用范围:各级污水处理企业、污水厂运行总承包环保公司(一对多远程监控、分析、决策)、政府环保部门(一对多远程监控、分析、决策),如果有兴趣可以发站消息给我,也可电话联系本人,呵呵
回复
16楼
有的...改天发上图来大家看,鼓风机是2台450KW,2台840KW的,用用还不错.呵呵
小风机有...你也可以联系我,呵呵.不过用的不多了..~
[
本帖最后由 moonforest 于 2009-2-17 09:47 编辑 ]
回复
17楼
顶一下楼主,设计这样的处理厂是我的理想
回复
18楼
学习一下,很羡慕这样的机会。
回复
19楼
强悍!顶顶~~~~~
回复
20楼
强,请楼主多发点这些大工程的图片
回复
21楼
楼主发的图很好,支持!
希望能发个工艺图,总图,然后再是分部图和讲解,这样会比较有意思些,呵呵!
看图的感觉好像土建比安装要好一些,设计和安装是否是一个公司所为啊?请教下:
1、一般氧化沟是4米多深,楼主的居然达到10米深,虽然说把转盘式曝气器改良成微孔曝气可提高下池深,但10米是否太深了?那样鼓风机水压超大,单位耗能是否大增?另外,感觉曝气管分布比较稀疏,会否溶解氧不足?装曝气头的么?好像支管的末端都没连起来形成回路啊?那样曝气会否不太均匀。
2、有二沉池了为何还有个终沉池?中水回用的需要吗?终沉池那么多排细斗的排泥效果咋样?
3、PAC溶药池的曝气管的固定似乎是不锈钢吧?PAC酸性的,里面配件不用耐腐蚀的材料感觉不太好。
4、楼主说氧化沟内回流管存在是什么问题?感觉那样设计不好看,内环的泥水没怎么抽到,也没看到潜污泵的导轨和提升装置?若出故障了如何维修?感觉采用外置式的无堵塞离心泵更好些。
请继续分解。做工程就是要吸收经验和吸取教训啊,呵呵!
[
本帖最后由 oasis 于 2009-2-25 18:10 编辑 ]
回复