是不三相平衡的表现吗? 为啥地线连上了接地铜牌 还是用钳表能测出10多安 电流?:)
是不三相平衡的表现吗? 为啥地线连上了接地铜牌 还是用钳表能测出10多安 电流?:)
2楼
“三相4线”接的是什么负载?
“地线连上了接地铜牌”的是什么(颜色的)线?
“用钳表能测出10多安电流”测的是哪根线?
回复
3楼
接的是 水泵 还有点生活用电, 不是很平很 平常大概 50A 左右
地线连上了接地铜牌 是黑色的线在配电室的 配电柜子下面连接了接地铜排 但是在 电缆的另一端我没找到这根线?
用钳表能测出10多安电流”测的是哪根线? 测得就是连接这接地铜排的这根黑线 是不是接地不好? 为什么接地啦 还有电流 不应该都释放了吗?
回复
4楼
是不是N 与PE合一,测试N线有电流
回复
5楼
三相4线(注:不是三相四线),“接的是 水泵 还有点生活用电”,“ 是黑色的线”,不是黄绿相间颜色线,这根是PEN线,有220V负载的工作电流,属正常现象。
回复
6楼
PEN线,当然有电流.
释放了咋还有电流?
因为释放才有电流,没释放就有电压.
回复
7楼
220v生活用电当然有电流了。属于正常现象
回复
8楼
三相不平衡,调整负荷
回复
9楼
但是在 电缆的另一端我没找到这根线? 好好找找 危险啊
回复