餐厅排水问题求助讨论
tarzan14
tarzan14 Lv.2
2009年02月14日 22:02:20
只看楼主

餐厅的位于商场的地下一层,地下只有一层,再往下就是基础地板了,因为商场地下无卫生间,因此要做集水池,然后用泵排入市政。但地下一层地面标高-3.6m,筏板基础标高-4.4m,就是说要做化粪池和隔油池的话高度只有80公分的距离,市政厂商说下挖隔油池勉强可以做,但化粪池80公分高度没法做,漂子会频繁启动损坏频率极高。如果做集水坑,然后用泵将污水、废水泵到室外商场化粪池的话也不可行,因为泵只能泵水,泵不了粪:( 便。请问各位上述情况有什么办法可以解决?还有排污泵能不能泵粪便呢?

2009年02月16日 08:52:24
2楼
餐厅系统单做,,不和大楼的系统混合,就可以不考虑粪便了啊。
回复
zhangbaotai123
2009年02月16日 10:01:23
3楼
同意2楼意见 大楼地上部分污水直接排至室外化粪池 地下一层餐厅废水由排污泵提升排除
回复
东湖柳
2009年02月16日 11:02:48
4楼
地下一层餐厅洗涤等设备自带隔油装置,设废水集水坑,用潜水泵提升排至室外检查井,潜水泵由水位自动控制。大楼地上部分污水直接排至室外化粪池。
回复
葱爆羊肉
2009年02月16日 11:24:06
5楼
同意,应该分开设置,这样就可以解决问题了,事实上原本设计的时候餐厅与污水分开排放会好点。
回复
samehappy
2009年02月16日 11:25:35
6楼
赞同楼上的意见.
回复
mkf516
2009年02月16日 13:35:08
7楼
分开设置
或者 结构降板


上海给排水QQ 群 新建
上海建筑设计联盟
QQ群:58495970
新建群,欢迎大家加入
回复
waiting119
2009年02月16日 17:31:32
8楼
餐厅的隔油池做在室内,隔油之后由泵排出。附带的卫生间排水设置集水井,由泵提升后入室外的化粪池,排污泵可以排除粪便水。。。
回复
jiangbaohuoli123
2009年02月16日 19:49:14
9楼
系统分开比较好。地上部分的卫生间排水排至室外化粪池。餐厅的污水设隔油池,然后由潜水泵抽至市政排水管网。
回复
dyst1983
2009年02月17日 11:16:28
10楼

餐厅设计的时候本来就应该与污水分开排,餐厅(还有厨房)外做隔油池,厕所外做集水坑,再用提升泵!
回复
wangpeng98226
2009年02月17日 11:43:46
11楼
学到了不少东西,各位发表的都是高见啊:lol :lol :lol
回复