餐厅排水问题求助讨论
tarzan14
tarzan14 Lv.2
2009年02月14日 22:02:20
只看楼主

餐厅的位于商场的地下一层,地下只有一层,再往下就是基础地板了,因为商场地下无卫生间,因此要做集水池,然后用泵排入市政。但地下一层地面标高-3.6m,筏板基础标高-4.4m,就是说要做化粪池和隔油池的话高度只有80公分的距离,市政厂商说下挖隔油池勉强可以做,但化粪池80公分高度没法做,漂子会频繁启动损坏频率极高。如果做集水坑,然后用泵将污水、废水泵到室外商场化粪池的话也不可行,因为泵只能泵水,泵不了粪:( 便。请问各位上述情况有什么办法可以解决?还有排污泵能不能泵粪便呢?

2009年02月19日 12:48:37
22楼
同意,分开设置比较好,地下一层餐厅洗涤等设备自带隔油装置,设废水集水坑,用潜水泵提升排至室外检查井,潜水泵由水位自动控制。大楼地上部分污水直接排至室外化粪池。
回复
irwin2-2000
2009年02月19日 14:20:10
23楼
真实学到了不少东西,各位发表的都是高见
回复
ncpehj
2009年02月19日 18:03:02
24楼
要在餐厅的洗手间里注明只许小,不许大。
回复
woston
2009年02月20日 10:49:16
25楼
支持2楼意见。80公分的深度,不论安装什么泵都存在频繁启动的问题。
回复
水往上流
2009年02月20日 11:53:55
26楼
采用真空排水了。
回复
ziliaoshi_1
2009年02月20日 16:16:21
27楼
我们商场一个地下一层的卫生间,也是在室外做小型集水坑,使用污水泵提升,老是坏,不知道有没有好的解决办法?
回复
liukun1000
2009年02月20日 16:59:16
28楼
粪便污水可以用泵抽的,要先合适的泵就成了.不过泵频繁启动的话确实容易坏
回复
goodluck3993
2009年02月22日 15:27:31
29楼
同意啊:victory:
回复
yanxinhua0523
2009年02月22日 16:39:54
30楼
餐厅不用分油处理直接排?
回复
jiangzin
2009年02月22日 23:09:01
31楼
做过,用了12年没出问题:厕所污水就拿潜水泵直接抽,没事!
回复

相关推荐