餐厅排水问题求助讨论
tarzan14
tarzan14 Lv.2
2009年02月14日 22:02:20
只看楼主

餐厅的位于商场的地下一层,地下只有一层,再往下就是基础地板了,因为商场地下无卫生间,因此要做集水池,然后用泵排入市政。但地下一层地面标高-3.6m,筏板基础标高-4.4m,就是说要做化粪池和隔油池的话高度只有80公分的距离,市政厂商说下挖隔油池勉强可以做,但化粪池80公分高度没法做,漂子会频繁启动损坏频率极高。如果做集水坑,然后用泵将污水、废水泵到室外商场化粪池的话也不可行,因为泵只能泵水,泵不了粪:( 便。请问各位上述情况有什么办法可以解决?还有排污泵能不能泵粪便呢?

2009年02月23日 09:57:06
32楼
一般情况地下室的都是单独排的,即使不做餐厅也应该单独排
回复
weike23
2009年02月23日 12:54:29
33楼
....餐饮和卫生间集水坑是必须分开的,餐饮必须做隔油池而且必须有2次隔油,地下一层没有卫生间,你做集水坑干吗,直接重力排到室外污水管线就成了。再回答个问题,地下卫生间用的潜污泵,有带自动搅匀的,也就是说可以作为污水坑的潜水泵。
回复
zhangfanghong534
2009年02月23日 22:42:38
34楼
大家来想办法 真实不错
即学到了东西,有发表了自己的见解
回复
lhc599
2009年02月23日 23:33:45
35楼
排水泵使用污水泵。
回复
xhb1127
2009年02月24日 11:01:23
36楼
不要把化粪池做到室内,利用大楼的化粪池即可,厨房油污水设置地上式隔油池,隔油后用泵送到大楼污水检查井。
回复
ggggbao
2009年02月24日 12:09:17
37楼
格兰富有一种小型卫生间用的污水提升器,样本上有。或者用带切割刀的无阻塞排污泵也可以
回复
yanzixyj
2009年02月24日 15:46:48
38楼
学习了,还没做过类似的工程!
回复
korterry
2009年02月27日 09:27:29
39楼

选用带搅匀的潜水泵
回复
korterry
2009年02月27日 09:29:54
40楼

厨房直接排出,外面做隔油池。然后如果不能重力排出,就再设泵吧。
回复
like1095
2009年03月03日 08:35:21
41楼
地下不是没卫生间么,地上部分的卫生间排水排至室外化粪池。餐厅的污水设隔油池,然后由潜水泵抽至市政排水管网
回复

相关推荐

APP内打开