餐厅的位于商场的地下一层,地下只有一层,再往下就是基础地板了,因为商场地下无卫生间,因此要做集水池,然后用泵排入市政。但地下一层地面标高-3.6m,筏板基础标高-4.4m,就是说要做化粪池和隔油池的话高度只有80公分的距离,市政厂商说下挖隔油池勉强可以做,但化粪池80公分高度没法做,漂子会频繁启动损坏频率极高。如果做集水坑,然后用泵将污水、废水泵到室外商场化粪池的话也不可行,因为泵只能泵水,泵不了粪:( 便。请问各位上述情况有什么办法可以解决?还有排污泵能不能泵粪便呢?
分开排水看来是最好的选择了
回复
44楼
地下做集水池,室外做格油池,提升排到格油池里!
回复
45楼
地下卫生间也会有粪便的 所以还是觉得设置潜污泵实在点
回复
46楼
本公司在哈尔滨专业生产不锈钢水箱,机械过滤器,精密过滤器,风淋室,自净器等水厂设备,欢迎来电咨询:15904618208,13796024274 范佰生。
回复
47楼
很好很好很好
回复
48楼
室内做隔油池加污水提升泵,卫生间可以用专门的污水提升装置,可以切割粪便等,在进入市政污水前作化粪池。
回复
49楼
分开用潜水泵排至室外检查井(厨房污水处理后)
回复
50楼
家里的生活污水你还在用挖积水坑的方式排放污粪水吗?今天博主给大家介绍一种极好的排放污粪水方案,安装一个污水提升器就可以啦!污水提升器适用于无排水管道的地下室安装卫生间,可以将卫生间设置在任意位置。全自动污水提升器,能彻底解决地下室无排水的管道污水排放问题,所以以后别墅地下室安装卫生间不再是难题,该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水泵的方式,污水提升器可以把污水每次排空,不会造成空气的污染,也不需要改变建筑物原设计方案可以接座便器、手盆、淋浴、浴缸等排水,设备将提高住宅使用率,增加舒适度。污水提升器高标准的质量要求,每个零件都经过严格的测试,确保可靠的品质和更长的使用寿命。
国产污水提升器,工业产品的典范,注重产品的每个细级。
1、该装置内有自动潜污粉碎泵,污水入口配备高硬度不锈钢切割磨碎装置;
2、电机为保护等级为IP68的防水电机,其它品牌为IP40保护等级,不防水电机,电机不能接触水,容易发生漏电;
3、家庭污水提升泵粉碎系统为,大便、草纸;
4、高档全自动气动开关,无需任何手动控制,品质优秀,可重复启动50万次,在每天使用50次的情况下,可用10以上年;
5、噪音小<60分贝;
6、设备外壳采用高档白色PE材料,材料表面光滑细腻,其它品牌采用廉价的劣质PP材料,表面粗糙,容易老化,成本极低。
二、技术参数: 1、最高扬程:5m. 2、最远水平距离:100m. 3、最大流量:3m³/h 4、功率:500W. 5、电机保护:水泵为磨碎泵,IP68 为防水电机,不怕进水。
三、安装及维修: 1、安装:方便快捷。 2、维修:维修轻松简便。
绿环牌污水提升器是质量和信誉的保证,正常使用1年之内免维护。
上海绿环洁具有限公司专业生产销售绿环牌污水提升器,联系电话:021-62816013 联系人:胡宗网址:
http://www.shhcj.com 。
回复
51楼
产品名称:污水提升站(意大利进口)
产品备注:可选配单水泵或双水泵提升站,同时水泵功率大小也可选配。
一、应用场合: 1、商用建筑、大型房地产,如公寓楼、旅馆、医疗机构、会所、购物中心等要求设备持续运行的场所; 2、小型商用建筑、有多组淋浴的系统、经常使用卫生设备或长期有较大水量的场所; 3、两个以上家庭、公寓楼、办公室、学校、小旅馆等小型商用建筑; 4、独户家庭,住宅地下室、有桑拿、淋浴、杂物间等附加功能的扩建地下室非严格安装要求的场所。
二、产品特点: 1、紧凑 污水提升站的设计非常紧凑,即使在有限的空间内也能够方便的安装。 2、持久耐用 污水提升站箱体材质为聚乙烯耐腐蚀材料制成,结构坚固是真正的耐用品。 3、多用途 泽尼特污水提升站系列适用于各种场合使用,接口多易于连接管道。 4、处理量大 高度可靠的泽尼特污水提升站专门设计用于处理大量污废水,适用于多用户使用或整栋别墅污水的处理提升。 5、低噪音运行、完整的单元,安装方便;防止气体和气味的泄露。 6、精心设计都是为了降低运行和安装费用,以及提高运行效率。 7、既能切割处理污水中的废杂物又能将污水提升排放:该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水坑,不需要改变建筑物原设计方案。 三、技术参数: 1、泽尼特单泵提升站: 产品规格:900×500×660(mm) 输入功率:0.7-1.5(KW) 最大扬程:25.5m 最大流量:10升/ 秒 污水入口:直径50-125(mm) 工作电压:220V 380V
2、双泵提升站(一备一用也可两台泵同时使用): 产品规格:900×1000×660(mm) 输入功率:0.7-1.5(KW) 最大扬程:25.5m 最大流量:20升/ 秒 污水入口:直径50-125(mm) 工作电压:220V 380V
联系电话:021-62816013 联系人:胡先生 网址:
http://www.shhcj.com
污水提升站案例实拍:
回复