请教(急) 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
hwjxxxxxx
hwjxxxxxx Lv.2
2009年02月15日 21:21:56
只看楼主

请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置

请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
免费打赏
lingxuct
2009年02月16日 00:09:56
2楼
每相二根120X10侧立,中间留10mm的对流缝。
回复
wysh
2009年02月16日 09:08:39
3楼
120*10双排肯定小了
回复
davee102
2009年02月16日 12:24:34
4楼
也要看进线侧的变压器的大小
回复
chg169
2009年02月16日 12:35:18
5楼
125*10铜母线4片,电流6000A,只能如此了
回复
hwjxxxxxx
2009年02月17日 10:04:00
6楼
变压器为S11-4000/10
我正在考虑用6*2*(100*10)的双母线布置方案
各位高手有没有类似的方案图纸?
另外,求赐 变压器与主进柜的母线安装方案图纸
回复
wysh
2009年02月17日 14:43:31
7楼
6*2*(100*10)应该够了,提醒:大电流柜子注意散热和噪音
回复
hwjxxxxxx
2009年02月17日 15:21:35
8楼
从变压器低压出线套管开始,采用双母线进低压主进开关后,再分双母线上GGD3柜顶,方案是否可行呢 ,如可行,是否有安装布置图共享?
请WYSH赐教
回复
wysh
2009年02月17日 15:41:01
9楼
应该可以,GGD柜顶另外做一个铜排接头箱,
回复
hwjxxxxxx
2009年02月17日 16:41:59
10楼
谢谢老万!
另外,有没有方案图纸可以借鉴?
回复
ejmbcty
2009年02月21日 09:08:23
11楼
电流太大了,换几太小点的吧,最好不要超过1600
回复

相关推荐