请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
2楼
每相二根120X10侧立,中间留10mm的对流缝。
回复
3楼
120*10双排肯定小了
回复
4楼
也要看进线侧的变压器的大小
回复
5楼
125*10铜母线4片,电流6000A,只能如此了
回复
6楼
变压器为S11-4000/10
我正在考虑用6*2*(100*10)的双母线布置方案
各位高手有没有类似的方案图纸?
另外,求赐 变压器与主进柜的母线安装方案图纸
回复
7楼
6*2*(100*10)应该够了,提醒:大电流柜子注意散热和噪音
回复
8楼
从变压器低压出线套管开始,采用双母线进低压主进开关后,再分双母线上GGD3柜顶,方案是否可行呢 ,如可行,是否有安装布置图共享?
请WYSH赐教
回复
9楼
应该可以,GGD柜顶另外做一个铜排接头箱,
回复
10楼
谢谢老万!
另外,有没有方案图纸可以借鉴?
回复
11楼
电流太大了,换几太小点的吧,最好不要超过1600
回复