求助
sea7845098
Lv.2
2009年02月16日 11:30:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我厂一灯线路异常打火,将其电源断掉后,其他线路正常,用万用表检测后发现,所有照明线路相电压为400v,A C线电压为400v,B为45V。电源进线为TN-C,请高手分析下原因。
我厂一灯线路异常打火,将其电源断掉后,其他线路正常,用万用表检测后发现,所有照明线路相电压为400v,A C线电压为400v,B为45V。
电源进线为TN-C,请高手分析下原因。
免费打赏
lingxuct
2009年02月16日 12:33:01
2楼
N线开路,B相负载很大,使A、C二相的电压升高。
回复
fanxuejun72
2009年02月16日 13:05:55
3楼
不出意外的话,总N线也就是照明电箱处总零线开路
回复
sea7845098
2009年02月16日 15:25:04
4楼
确实如此
回复
mr_yon
2009年02月16日 15:27:14
5楼
描述不太清楚,有可能是用于照明的B相接地了.
回复
sea7845098
2009年02月16日 15:38:52
6楼
能否原理上阐述?
回复
fanxuejun72
2009年02月17日 11:15:45
7楼
N线开路,造成零电位飘移吗?