求教,请问为什么倒流防止器一般要求安装在市政进水管与小区内引入水管总水表的后面?
ydxsp
ydxsp Lv.2
2009年02月17日 11:25:56
只看楼主

如题给排水设计规范3.2.5.7规定

如题
给排水设计规范3.2.5.7规定
免费打赏
mzj7158
2009年02月17日 15:59:52
2楼
防止倒流污染水质,另可防止倒流使水表反转。
回复
pxs6117
2009年02月17日 19:19:36
3楼
市政管网检修时可防止倒流使水表反转
回复
shilling
2009年02月18日 09:05:13
4楼
哦,感谢,之前只考虑了倒流呵呵~