卫生间给水管敷设问题
hf992434
hf992434 Lv.7
2009年02月17日 14:26:45
只看楼主

《给排水技术措施(2003)》P37 2.6.23---8 嵌墙敷设塑料管不宜大于25mm,请教斑竹当卫生间为冲洗阀式蹲便器,在做给排水设计时,是否需要从吊顶内总给水管引入每个冲洗阀式蹲便器(每根冲洗阀式蹲便器给水管径为25mm)?还是给水管沿墙敷设接入每个冲洗阀式蹲便器(此时给水管径肯定大于25mm)?在设计过程中发现很多大设计院设计时均是沿墙敷设的,本人觉得不妥,应该根据措施来设计,不知理解是否正确?

《给排水技术措施(2003)》P37 2.6.23---8 嵌墙敷设塑料管不宜大于25mm,请教斑竹当卫生间为冲洗阀式蹲便器,在做给排水设计时,是否需要从吊顶内总给水管引入每个冲洗阀式蹲便器(每根冲洗阀式蹲便器给水管径为25mm)?还是给水管沿墙敷设接入每个冲洗阀式蹲便器(此时给水管径肯定大于25mm)?在设计过程中发现很多大设计院设计时均是沿墙敷设的,本人觉得不妥,应该根据措施来设计,不知理解是否正确?
免费打赏
hf992434
2009年02月17日 15:51:35
2楼
设计规范中没有上述规定,而措施和施工规范有此条规定
回复
ljw256
2009年02月18日 10:10:43
3楼
楼主最好去查查资料,仔细了解下: 嵌墙敷设 跟 沿墙敷设 的区别,还有 敷设于建筑找平层内; 公共卫生间跟普通住宅卫生间的给水管道的铺设问题
感觉楼主混淆了很多概念!
回复
hf992434
2009年02月18日 14:23:50
4楼

谢谢楼上!确实没有注意嵌墙敷设和沿墙敷设!这两种敷设方法还是很明白的。但有很多设计院在设计时是不会注明具体的敷设方式,而只是通过卫生间给排水系统图来体现出来,这就使人产生误解:管道是嵌墙敷设的。管道为何不在吊顶内敷设支管嵌墙接各卫生间器具(当然管径小于等于25)?而是喜欢沿墙敷设(已发现好多设计院这样设计)?而且给水阀门也是如此设置,为何设计不考虑到日后施工和维修方便?如此设计图纸,施工该怎么去做(甲方要美观)?
回复
hf992434
2009年02月18日 14:37:16
5楼
设计图纸可是施工的依据哦!!
回复
ljw256
2009年02月19日 12:07:07
6楼
其实卫生间主要分开两种:1、公共卫生间 2、住宅卫生间

公共卫生间排水一般不做沉箱,直接下层吊顶。给水流量大,管径也较大,可以沿墙壁敷设(普遍做法)或者吊顶敷设(装修要求较高的做法),吊顶敷设存在一个给水管跟上层排水管吊顶管交叉的问题,如果单独一个公共卫生间,可以不用考虑上层排水吊管问题。

住宅卫生间排水一般做沉箱,排水管沉箱里敷设。给水流量不大,管径基本上都选者DN25,DN25是嵌墙敷设和建筑找平层内敷设的管径规范规定上限,所以住宅的给水管敷设于建筑找平层内,是比较普遍的做法。

楼主遇到的那个问题,估计是该设计院疏漏,又或者你仔细再看看给排水设计说明,估计有写。
回复
za_007
2009年02月19日 13:21:30
7楼
谢谢楼主!从大家的讨论中学到了很多东西!值得借鉴!
回复
hf992434
2009年02月19日 16:04:14
8楼
上述是否是沿墙敷设,设计说明中并未说明。还有给排水设计规范(GB 50015-2003):3.4.7条 给水管道的下列管段上应设置止回阀:1.引入管上;....其引入管怎样界定,在设计规范术语中有解释:引入管---将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。是否可以这样理解:建筑物室内给水管引入管段需要加止回阀(室内给水引入管从室外管网引来)?如:某一建筑四个角各有四个卫生间,四个卫生间的四根给水引入管均须加止回阀?
另设计规范:3.4.5条 给水管道的下列部位应设置阀门:....5.室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端;配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置;....此条规范是否可以这样理解:某一公用卫生间总支管a引入卫生间,a管段需要加给水阀门(a管段在吊顶内);后从a管段引一b支管到3个洗脸盆,b管段即需要加给水阀门,而a管段变为c管段,c管段也要加阀门(假设c管段配水点超过3个);由此类推,卫生间内给水管段上可能会有很多个给水阀门(当给水管段在吊顶内敷设时),而如果沿墙敷设阀门就会减少很多(即只须在总支管a给水管段上加给水阀门即可,因总支管a给水管段并未接出3个及3个以上配水支管),是否可以这样来理解?
回复
ljw256
2009年02月19日 16:44:22
9楼
如没特殊需要,只在总给水表上加防回流污染止回阀;符合要求要加阀门,入户一个总阀,其它卫生间配水支管上配水点在3个及3个以上时加阀门,每个卫生间只一个阀门
回复
hf992434
2009年02月19日 16:49:48
10楼

那规范中引入管如何来理解呢?
回复
hf992434
2009年02月20日 15:08:13
11楼
谢谢9楼!!!就是对“引入管---将室外给水管引入建筑物或....”这句有点奇异