在不知道室内冷负荷,湿负荷,而只知道室内外参数,风量时,采用露点送风,如何计算表冷器所需冷量?
在不知道室内冷负荷,湿负荷,而只知道室内外参数,风量时,采用露点送风,如何计算表冷器所需冷量?
2楼
定一个送风温差,确定送风温度,问题就解决了
回复
3楼
只有送风温差,也定不了送风状态点啊,何况我需要的是露点送风.
回复
4楼
你也是,没有负荷,怎么定风量?这种情况表冷器所需冷量是计算不出来的!谁再高也不是神仙
回复
5楼
知道风量,但就是不知道室内湿热负荷的情况,用露点送风!
回复
6楼
不知道热湿比线,确定不了送风状态点,好象没法算啊。
再就是风量是指的哪个风量,是全新风,还是一次回风送风量?
回复
7楼
部分新风
回复
8楼
风量*室内焓-送风焓
搞不懂,为什么风量\送风温度知道了,却不知到负荷
回复
9楼
极其错误。
简单说起来就是,风量相同而露点不同,则提供的显冷量和潜冷量均不同,所以说,你知道了风量和室内点,但是你还缺少一个参数,即你并不知道你所需要的露点。
既然露点你并不知道,那么你又如何计算换热器呢?
回复
10楼
计算空气处理机组,相同的负荷而选择不同的露点都能够达到工况要求,区别就是流体(水与空气)量不同且状态点偏差程度不同。
回复