配变电所设置在建筑物的地下层时,地面是否要抬高
cch-82
cch-82 Lv.3
2009年02月19日 16:27:26
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 明确写明: 4[2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定: 9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采 取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的 可能性。那一般地面抬高多少,具体数据有没有要求。还有无其他的措施可以采用?请各位讨论!!

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 明确写明:
4[2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定:
9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采
取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的
可能性。
那一般地面抬高多少,具体数据有没有要求。还有无其他的措施可以采用?

请各位讨论!!
免费打赏
ufo_516
2009年02月19日 19:53:34
2楼
我一般做地下变配电所,地面至少抬高600,电缆沟宽800~!:victory:
回复
cch-82
2009年02月20日 09:14:01
3楼
你这里抬高600mm,估计是考虑电缆沟的需要吧?如果电缆上进上出,电缆沟不存在问题了.不知道哪本规范有明确要求没?
回复
mr_yon
2009年02月20日 10:27:23
4楼
不一定非要抬高电缆沟那么深.
回复
sddz2000
2009年02月20日 10:29:56
5楼
建筑物内变配电室地面,一般抬高15~20Cm。其它有地下室排污泵解决
回复