关于电缆载流量校正系数、电缆过载的问题
edifier2000
2005年04月17日 13:33:08
只看楼主

各位高手: 小弟最近刚接触配电设计,请教各位前辈,1.比如一条电缆厂家给的参数说载流量为400A,但我根据敷设方式及其它环境因数选择校正系数为0.8,该电缆前的断路器整定为In=400A,请问如果该电缆过载,会出现什么情况。2.一般YJV22-0.6/1kV的电缆能够允许过载到多大电流.3.电缆敷设方式为穿玻璃钢管,配电室出线处有6-8根电缆分两层埋设,间距为100MM,埋于700MM左右地面下,请问该项校正系数该取多少.

各位高手:
小弟最近刚接触配电设计,请教各位前辈,1.比如一条电缆厂家给的参数说载流量为400A,但我根据敷设方式及其它环境因数选择校正系数为0.8,该电缆前的断路器整定为In=400A,请问如果该电缆过载,会出现什么情况。
2.一般YJV22-0.6/1kV的电缆能够允许过载到多大电流.
3.电缆敷设方式为穿玻璃钢管,配电室出线处有6-8根电缆分两层埋设,间距为100MM,埋于700MM左右地面下,请问该项校正系数该取多少.
谢谢!
免费打赏
cyclone9
2005年04月18日 11:44:58
2楼
1、断路器不会跳,电缆暴
2、多大线经
3、0.6左右吧
回复

相关推荐