菜鸟求助!
water4121
water4121 Lv.3
2009年02月20日 15:42:06
只看楼主

我们有个客户于2007年7月入住,今年1月20日室内配电箱空气开关打火造成电冰箱、电脑过载损坏,自称是由于空气开关一个地线接头留短了,与固定螺丝接触过短导致短路造成此次事故,请教各位大哥,真的存在上述事实的话,那个空气开关可以安全使用一年办么。

我们有个客户于2007年7月入住,今年1月20日室内配电箱空气开关打火造成电冰箱、电脑过载损坏,自称是由于空气开关一个地线接头留短了,与固定螺丝接触过短导致短路造成此次事故,请教各位大哥,真的存在上述事实的话,那个空气开关可以安全使用一年办么。

20090214392.jpg

免费打赏
xingxingchangzhao
2009年02月20日 15:54:40
2楼
换一个新的吧,安全重要
回复
woshizhangwei110
2009年02月21日 17:30:07
3楼
不像是短路,应该是压线螺丝没压紧长期虚接过热造成的
回复
bzf111
2009年02月22日 07:24:42
4楼
同意3楼的观点
回复
lingxuct
2009年02月22日 09:45:07
5楼
开关的故障3楼已经说了,至于是不是线头留短了,在开关上是看不出的。
“开关打火造成电冰箱、电脑过载损坏”的说法有点道理,但冰箱由于压缩机工作机理,在电路时通时断情况易损坏,电脑就不一定了,因为电脑电源一断,再有电时,它不会自动启动。

这个是四极带漏电的开关,烧损的好象不是N极,不会造成N线断开而过电压烧家电,用的时间又比较长了,如果物业有责任,也是很小一部分了,这种故障不是短时间一次就会烧的,而是较长时间造成的,用户也有相当大的责任,协商解决吧。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-22 09:49 编辑 ]
回复
一指慢
2009年02月22日 09:53:41
6楼

赞同你的看法!:call: