请教各位一个问题防火卷帘上必须设水幕么水幕和自喷可以用一套管子么?规范上关于水幕的太少了
请教各位一个问题
防火卷帘上必须设水幕么
水幕和自喷可以用一套管子么?
规范上关于水幕的太少了
2楼
不一定设置水幕,但是喷头要密集
回复
3楼
如果采用特级防火卷帘可以不设水幕。
回复
4楼
同意3楼的说法
按照规范做就可以
低规8.5.2里说的
回复
5楼
格兰富有一种小型卫生间用的污水提升器,样本上有。或者用带切割刀的无阻塞排污泵也可以
回复
6楼
哦,谢谢啊
不过如果不是特级防火卷帘,设置水幕
水幕是不是可以接在自喷管段上?就想雨淋那样接雨淋阀?
回复
7楼
同意3楼的说法
按照规范做就可以
防火卷帘要考虑辐射热和背火面温升两个参数。
回复
8楼
3楼正解:victory:
回复
9楼
同意3楼的说法
按照规范做就可以
防火卷帘要考虑辐射热和背火面温升两个参数
回复
10楼
水幕是单独一套系统的,不能接
回复
11楼
哪个规范上有说明?是建筑设计防火规范吗?
回复