咨询一下设备接地问题
lihao3653
Lv.3
2009年02月24日 08:28:43
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
有个问题请大家帮忙解释一下,假如有一台设备它的外壳良好接地,并且达到接地标准,如果它外壳带电了,人在不知情的情况下去接触外壳,那么会不会发生触电事故,会不会被电死。 谢谢大家!
有个问题请大家帮忙解释一下,假如有一台设备它的外壳良好接地,并且达到接地标准,如果它外壳带电了,人在不知情的情况下去接触外壳,那么会不会发生触电事故,会不会被电死。 谢谢大家!
免费打赏
dljeth
2009年02月25日 22:23:49
2楼
一般情况下不会有事,在潮湿环境下要做等电位,否则也难说。
回复
lmj961
2009年02月28日 17:19:00
3楼
你这个问题可以用两种方法来回答:
一是测量跨步电压和接触电势,看是否达到安全标准。
二是计算分流后流经人体的电流强度看是否达到安全标准。
其实,如果安全接地了,机壳漏电时,漏电流早就促使线路上的保护装置动作来切断电路了,电路都断了,人怎么不安全呢。