我想问一下,-20度-+80度 制冷系统需要用储液器吗? 或者选择的依据 ?

我想问一下,-20度-+80度 制冷系统需要用储液器吗? 或者选择的依据 ?
免费打赏
nitsu
2009年02月24日 16:34:31
2楼
需要使用!
因制冷工况变化很大,必须有储液器调节制冷剂流量!
况且在+80度的时候制冷需要解决很多问题,建议采用预冷!
回复
aw100
2009年02月24日 17:18:43
3楼
工况范围很大,要分级处理。不只是储液器问题。
先设计好主要的制冷回路,再选配件。
可以多做几个方案对比。