潜水泵工厂直供水可以用变频?现用泵18.5KW扬程32M
hyhhb
hyhhb Lv.2
2005年04月18日 12:31:09
只看楼主

现用泵18.5KW扬程32M.用水程高15M.最大用水量150方/H系统压力变化大

现用泵18.5KW扬程32M.用水程高15M.最大用水量150方/H系统压力变化大
免费打赏
mlqs
2005年04月18日 13:01:27
2楼
怎么不可以啊?
潜水电机一样通过变频调速的啊,只要泵选得合适,并且系统适合用变频供水方式,照用不误,只不过你最好弄清楚潜水泵电流会不会超过变频器额定电流。
回复
lhx1108
2005年04月24日 20:30:50
3楼
18.5KW的潜水电机应该用22KW的变频器,装上全部解决。OK
回复
张琳123
2008年07月02日 16:34:22
4楼
手上资料不全,不知道有没有潜水泵选型
回复
lioshui
2008年07月15日 15:18:17
5楼
1、可以用≤18.5kw变频器,试将上限频率调低点,耗电量可能降40%,除变频器外还要压力传感器、程控器等投入也不少;
2、可将水泵叶轮拆掉一个,只用单叶轮,切一套管代替叶轮位置,如有条件就换9.2kw电机,扬程可达12米,流量不减,省电50%,用原电机也可,大马拉小车,稍多用电。