举例 有40W的荧光灯800个,用连续(大于8小时);单相工频供电回路:220VAC,50Hz若用9A的主回路三开点的接触器需要几个?
举例 有40W的荧光灯800个,用连续(大于8小时);单相工频供电回路:220VAC,50Hz
若用9A的主回路三开点的接触器需要几个?
2楼
为什么大家都不给予回复
是不知道吗?
还是太简单?
我觉得这是个大家容易忽略的盲点啊
回复
3楼
无无功补偿的荧光灯正常起动时,要求有一约为2.1倍额定电流的发热电流,其持续时间较短,可按接触器的AC1额定电流为荧光灯额定电流的1.1倍选取接触器。有无功补偿的荧光灯,其起动电流能达到补偿电容额定电流的20倍,此时应按电容器的起动电流选取接触器。
一般无无功补偿的荧光灯功率因数为0.4~0.6。则每个荧光灯额定电流为40/220/0.5=0.37A
(以上据西门子供电手册)
回复
4楼
有几个厂家对照明用接触器有详细的要求,光源类型不同,接触器所带负荷也不同,不能简单的以计算电流来选接触器
回复
5楼
我觉得你是个高人!!!
回复
6楼
你的说法肯定是错的
对灯类负载不能简单的用电流进行选型.
这是很多设计师忽视的地方.
回复
7楼
我觉的是很重要的问题
为什么跟贴的很少
回复