新开发机型排气温度高
maplekingdl
2009年02月25日 11:19:54
只看楼主

新开发了一个40hp活塞压缩机,蒸发温度-15,冷凝40.5,吸气18.3,过冷0,吸排气压力都正常,排气温度135,是不是排气太高了?请大家帮助分析一下,另外冷量和cop也还可以,就是排气温度高。多谢啦!

新开发了一个40hp活塞压缩机,蒸发温度-15,冷凝40.5,吸气18.3,过冷0,吸排气压力都正常,排气温度135,是不是排气太高了?请大家帮助分析一下,另外冷量和cop也还可以,就是排气温度高。多谢啦!
免费打赏
xyjin1986
2011年08月03日 14:27:46
22楼
想问一下,你设计的这个机器是作什么用的?-15度!是高温库?首先过热度太大。
回复
sunmalin
2011年08月07日 22:29:33
23楼

你所说的吸气18.3是吸气过热度,还是吸气温度?如果是吸气温度的话,吸气过热度已经大于30度,说明压缩机已经超过了它的安全运行工况了,而并非全是电机的损耗热引起的排气温度升高,应该是吸气过热度太高了引起的;如果吸气18.3是过热度,则排气温度130可能就是电机的损耗热引起的。
回复
w7620200
2011年09月02日 19:51:56
24楼
21楼的回答有道理,值得参考。
回复
w7620200
2011年09月02日 19:52:51
25楼
降低排气温度有2个办法
1是降低回气过热度,看看你的阀匹配是否过小,氟充注量是否过少,蒸发压力是否过低(和热源温度设计温差合理否)
2降低冷凝温度。想办法把热汇侧温度改善一下
3辅助措施,温度过高时候喷液排气降温
长时间130度的排气对润滑油和压缩机肯定是不利的
回复
zwhkaoyan
2011年09月08日 21:03:43
26楼
从你说的参数来看,排气温度130都很幸运了,吸气温度未免提太高了。请降低吸气过热度。
回复
w7620200
2011年09月09日 17:17:20
27楼
21楼,高手 值得学习。
回复
王铜
2014年08月11日 08:17:11
28楼
不是膨胀阀的问题就是热负荷太大,明显过热