请大家看两头的给水管和燃气管,PE管能否这样斜着角度热熔,由于现场实际情况,实在找不到合适的弯头组成合适的角度。
请大家看两头的给水管和燃气管,PE管能否这样斜着角度热熔,由于现场实际情况,实在找不到合适的弯头组成合适的角度。
2楼
请各位同仁把室外配套施工的相关经验告知一二,小弟第一次参加室外配套项目,希望大家指教交流。
回复
3楼
应该不行,熔接机夹不牢,会有缝隙
回复
4楼
可以的,但是很少让用。角度不好找,可以提前挖沟槽形成弧形的然后靠管材自身的柔性自然顺弯的,我们以前施工小一点的弯头很少用,直接考管材的柔性顺弯的,角度大的用30或45度的找一下然后顺弯但必须在管材的弯曲半径以内,即看管材的直径大小一般2根管材就可以做到
回复
5楼
完全可以 如你没有管件 角度你想怎么焊就怎么焊 不过要用手焊 有些地方焊机也去不了 只能有手焊 强度(耐压)和机械差不多
回复
6楼
如有疑问 可与我联系 QQ407199768 欢迎指教
回复
7楼
很详细..不错的片片.......
回复
8楼
应该可以的,只要试压实验合格。
回复
9楼
应该可以的,只要试压实验合格。
回复
10楼
:victory: :)
回复
11楼
用专用的对接机可以,直接用手加力不平衡,完工试压容易出问题
回复