:L 相与相之间基本是隔了一张很薄的绝缘材料! 究竞这绝缘材料是什么做的? 知道的兄弟说说啊!:handshake [ 本帖最后由 cdx900 于 2009-2-26 00:24 编辑 ]
:L 相与相之间基本是隔了一张很薄的绝缘材料! 究竞这绝缘材料是什么做的? 知道的兄弟说说啊!:handshake
[
本帖最后由 cdx900 于 2009-2-26 00:24 编辑 ]
![DSC03488.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03489.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC03492.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
你这变压器,是多大地啊
回复
23楼
:victory: :victory: :victory:
回复
24楼
变压器低压桩头和母线桥的连接应配软连接
:victory: :victory: :victory:
回复
25楼
路过,长见识了,谢谢高手们
回复
26楼
容量:1250KVA
回复
27楼
谢谢了,以后多学习:handshake
回复
28楼
今天学到不少的东西!
回复
29楼
不同意所有人观点。
变压器不直接用电缆,而用铜排,是考虑变压器接线端子的受力情况。
电缆头直接接变压器接线端子,受力较大,长时间会损坏变压器端子
一般来说,在所有电气设备中,变压器端子受力能力最差。
回复
30楼
用母排 起到隔离的作用
回复
31楼
大家好,我是昆山的专业制造做高低压开关柜壳体的,从三箱到24KV\35KV的,箱变等外壳.有需要的朋友,一定优惠.QQ553919930
回复