高区消火栓是否要设水泵接合器
liang.369
Lv.2
2005年04月18日 17:15:48
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
低区消火栓设水泵接合器,高区消火栓在20层以上时,是否需要设水泵接合器?
低区消火栓设水泵接合器,高区消火栓在20层以上时,是否需要设水泵接合器?
免费打赏
lhx1108
2005年04月20日 00:17:48
12楼
根着作过消防检测和消防验收吗?????消防车泵加压到120米很正常.最大到多少米不知道.
所以80米一定要加水泵接合器.
回复
tonghaoqiang
2005年05月04日 21:53:22
13楼
楼上说的没错,高低区都要设置水泵结合器,超过120米的高区也要设置,但必须在室内设置水泵结合器接力水箱