一个可以吗?起什么作用?浮球阀怎么工作的?一直搞不懂,向大家学习了。新手!
一个可以吗?起什么作用?浮球阀怎么工作的?
一直搞不懂,向大家学习了。新手!
32楼
遥控式浮球阀做一个就好了
回复
33楼
说的还是没有一个定论!
回复
34楼
设两个可以在一个检修时不影响供水。
回复
35楼
弱水三千 发表于 2009-2-26 21:45 由于浮球阀出口式进水管断面的40%,故需设两个,且要求进水管标高一致,可避免两个浮球阀受浮力不一致而容 …请问是什么规范。
回复
36楼
谢谢分享 路过学习
回复
37楼
图集12S101第98页说:进水管径大于等于50,应设置两个进水管和浮球阀,两管保持在同一水面,净间距不小于200。
回复
38楼
pass40ji 发表于 2009-2-28 21:44 规范上说不是必须要两个啊。规范说 ,大于或等于DN50mm时才需要两个浮球阀。
回复
39楼
直接作用杠杆式浮球阀需要装两个,规范有要求的,若采用液压水位控制阀可以只设置一个浮球阀
回复