2000A低压断路器能够下进线吗?
xysoft.dx
xysoft.dx Lv.3
2009年02月26日 15:21:36
来自于断路器
只看楼主

如题,这样不会影响灭弧功能吗?断路器型号为DW16-2000/2000A

如题,这样不会影响灭弧功能吗?断路器型号为DW16-2000/2000A
免费打赏
nishaowei
2009年02月26日 15:32:39
2楼
可以:victory: :time:
回复
xysoft.dx
2009年02月26日 15:43:23
3楼
那还是要母排下进线,要用到桥架吗?
回复
nishaowei
2009年02月28日 17:48:43
4楼
这要用铜排啊,不知道你说的哪里要用桥架
回复
xysoft.dx
2009年03月04日 15:00:22
5楼
电源变压器到进线柜之间要用桥架装母排啊
回复
flytosky1982
2010年01月26日 10:25:21
6楼
这种老型的断路器只能降容使用了,DW45完全可以
回复
yeyishuang_a
2010年01月29日 14:41:12
7楼
如果是DW16型的断路器,千万不要去做下进线,这种断路器还比不上DW15,很少有人用了.可以下进线的断路器一般应该是DW17(ME)及以后的新产品才可以.
回复
liqing126
2010年02月05日 21:00:37
8楼
现在的断路器可以下进线
回复
tangaizhi123
2010年04月21日 09:51:33
9楼
现在的DW45断路器可以下进线
回复
liqing126
2010年04月27日 22:50:20
10楼
现在新的断路器可以下进线,但是好像要降容使用,并且不安全
回复
fangbao123
2014年06月03日 16:31:46
11楼
不推荐DW16下进
回复