IT系统与隔离变压器之区别?(给分!)
mhqychen
mhqychen Lv.6
2005年04月18日 20:09:26
来自于变压器
只看楼主

为什么IT系统和隔离变压器如此相似,只差在一个有接地,一个没接地呢?????想要分的就来

为什么IT系统和隔离变压器如此相似,只差在一个有接地,一个没接地呢?????想要分的就来

1113825668475.JPG

免费打赏
mhqychen
2005年04月20日 20:16:08
32楼
很久了,过两天自己来做个总结
回复
mhqychen
2005年04月22日 12:57:44
33楼
IT系统和隔离变压器的区别试说一下自己的看法,有不同意见的希大家望能把自己的看法说出来,供大家一起参考。
1、IT系统与隔离变压器都是用在小范围供电内的,并且IT系统的供电范围大于隔离变压器
2、隔离变压器可以改造成IT系统(必须加绝缘监测),IT系统不可以改造成使用隔离变压器
3、因为电容电流的存在,IT系统与隔离变压器的供电范围都应尽可能小。隔离变压器应以单相对地电容电流不超过30mA为准;IT系统对地电容电容在设备上所产生的对地电压不应超过安全电压。(民用建筑电气规范上14.2.7中规定,对地单相短路电流为70mA,比较严格)
参与讨论的一人20分,怎么送出去?
回复
欢快的
2005年04月22日 16:37:22
34楼
IT系统中,当发生一相接地故障时,非故障相电压升为线电压,而中性点对地电压升高为相电压,,但三相之间的电压不变,只要各相对地绝缘能够承受线电压,发生一相接地时对设备的运行无影响。这就是IT系统的一大有点。但是故障相的对地电容电流是正常运行时一相对地电容电流的3倍。应该指出的是,当发生一相接地时,当这种接地发生在电气设备或电缆上且产生电弧时,由于电弧会损坏电气设备,可能会发展为2相3相短路,其危险就大了。尤其当接地处发生断续电流,也就是周期性熄灭与重燃的电弧。它与电网振荡回路的相互作用可能引起相与地之间的谐振过电压。这种电压可以达到2.5~3倍相电压。进而导致非接地相绝缘击穿形成相间短路。所以应当尽力减小电容电流,这也就是为什么IT系统在小规模里使用的原因。正常一相对地电容电流与电网电压,频率和相与地间的电容有关。而这一电容值又与电网的构造和线路长度有关。
所以要求IT系统中,当发生一相接地故障时,能够报警,人员马上进行检修。接地正和这个报警装置有关,也就是图中的绝缘监测器。
回复
欢快的
2005年04月22日 16:41:32
35楼
现在又产生了一个很只得讨论的问题。在采用RCD漏电保护装置时,在IT系统中,能不能在有一相发生接地故障时,漏电保护装置能动作,切断电源,而不是当两相都短路时才动作。
回复
小电容美眉
2005年06月23日 14:36:36
36楼
电容性电流,其值大小难以计算,没法用RCD保护。 IT系统不能加RCD。

fry0216:IT可以用RCD,只不过额定不动作电流有要求,且IT不一定,一定是电容电流

回复
nlb
2005年06月25日 07:15:47
37楼
IT系统是用在小范围供电的说法好像不对,3~60kv 也是IT系统,它的供电范围并不小啊。
回复
sunxun0431
2005年09月20日 12:51:13
38楼
20 .21楼是高手,说得有道理.
回复
ziyou616
2005年09月29日 12:43:23
39楼
这个问题也正是我不明白的继续关注中
回复
gdcx
2006年12月28日 22:21:08
40楼
电容电流能测量吗?
回复
francishe
2007年01月30日 15:32:39
41楼
IT系统是一个接地系统,隔离变压器的作用不是工作接地,而是滤波和抗浪涌
回复