装一个配电柜,2.2千瓦的水泵电机用1.5平方的线可以么???谢谢!!!对了,忘记说了,是三相380v的,用的是10A的漏电。[ 本帖最后由 lewisk 于 2009-2-27 12:33 编辑 ]
装一个配电柜,2.2千瓦的水泵电机用1.5平方的线可以么???
谢谢!!!
对了,忘记说了,是三相380v的,用的是10A的漏电。
[
本帖最后由 lewisk 于 2009-2-27 12:33 编辑 ]
2楼
装一个配电柜,2.2千瓦的水泵电机用1.5平方的线可以么???
BV-4*1.5-SC15或者BYJ型等。电机额定电流3.4~4.4A,启动电流为23.8A~22A.:handshake
回复
3楼
晕啊。还是不明白,行不行啊?
不是说一个平方6个电流么?
回复
4楼
对了,忘记说了,是三相380v的
回复
5楼
2楼的不是说了吗?用4根1.5的铜芯线,你没看吗?晕
回复
6楼
这种情况我会用2.5平方的线,强电上2.5平方是我选线的底线,接一盏灯也是用2.5平方BV线,也许浪费了,习惯这样用了,呵呵。:handshake
回复
7楼
2.5是底线,1.5不太用,太小了,动力还是用2.5的吧
回复
8楼
你以为是乘法口决吗!!???导线截面与电流不是成倍数关系的!!
1.5平方的线可以用,但它的机械强度不够!会断!!!最好用2.5平方以上的线!!
回复
9楼
同意,安全第一,不怕留有余量,就怕日后出事。
回复
10楼
2.5平方吧!留点余量,还要考虑机械强度,怕断了!!!!!!
回复
11楼
这个首先按载流量选,然后按机械强度,印象中穿管最小1。5平方。
回复