FFU+新风处理机组+干盘管系统的自动控制设计点子
liyouyu2003
2005年04月19日 11:22:29
只看楼主

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;
2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
3.现场实际温湿度:19.2℃,64%
4.新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、出风段;
温湿度安装已经在每个房间内试过

车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制


免费打赏
zl7677215
2007年05月24日 14:59:37
42楼
19.2℃,64% 升高到要求温度 22 时 相对湿度 一定在60%以下,去看你的SCR是不是坏了,要不就是是你们原来设计的再热量不够。
回复
drxie2005
2007年05月24日 17:02:33
43楼
新风量有可能过大,设计负荷偏大,加热量不够,自控参数设置有问题.
回复
billows612
2008年08月02日 17:30:33
44楼
我认为是控制系统的问题。
你的温湿度传感器只设在一个房间内,你的系统只针对设设有温湿度传感器房间反馈的参数进行调节,而不是三个房间,除非三个房间的热湿比都一样,否则总有房间有达不到要求的时候。
建设三个房间都设温湿度传感器,在程序上三个房间的参数进行比较,然后确定一个范围,根据这个范围调节。
回复
duping098
2009年08月09日 14:10:22
45楼
地点是哪个城市的
回复