一台380V10KW电机控制距离100米,问用多粗的铜芯电缆,用多大的交流接触器和热继电器及多大的熔断器。我是新手谢谢:time:
一台380V10KW电机控制距离100米,问用多粗的铜芯电缆,用多大的交流接触器和热继电器及多大的熔断器。我是新手谢谢:time:
2楼
交流接触器:40A以上的!如小了,你忙它不忙!
热继电器:中间值20A左右的就可以。
断路器:32A。
铜芯电缆:3*10+1*6.
回复
3楼
跟进学习中.密切关注帖子动向.
回复
4楼
三相异步电动机现场接地电阻合格时,可用三芯电缆。
回复
5楼
选用10MM2的电缆,实际压损为3.27%,同时考虑到2.5倍的启动电流,和0.95的功率因数。可以满足要求。
其他的就可以按照这个标准进行选择。
回复
6楼
交流接触器:40A
热继电器:25
断路器:32A。
铜芯电缆:4*10
:) .
回复
7楼
比较赞同6楼的说法。
回复
8楼
6楼很对!!!!
回复