我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
42楼
我们一般不设,原因:设沉泥井的地方会反味,特别是雨水,平时水少就下雨积了点水,时间长了臭了,还招蚊子。污水效果也不是怎么好。感觉用处不大,再有就是排水管理部门根本不会定期去清理。
回复
43楼
一般不设,过河倒虹吸的地方设,因为怕堵塞后不容易清理,而且管理部门确实做不到定期处理。
回复
44楼
回复
45楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.11条规定: 在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.4.11 条关于检查井设沉泥槽的规定:沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。应根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井设沉泥槽,对管径小于 600mm 的管道,距离可适当缩短。
回复
46楼
飞鱼 发表于 2009-3-24 22:15 我们做设计一般都没有设沉泥井,只有在一些特别的地方,比如倒虹管或是泵站之前才会考虑,好象一般也都没事 …学习了………
回复
47楼
同意,我们这里是每四个井设一个,泵站等构筑物前最后一个井设一个。
回复
48楼
回复
49楼
每个地方不一样,也有些地方是不设的,最后问问当地的维护管理单位的意见
回复