排水管道上如何设置沉泥井呀
jidan1985
jidan1985 Lv.7
2009年03月02日 15:07:08
只看楼主

我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下

我现在做的道路排水,由于管线长,所以要防止管道堵塞,前辈建议我间隔200设置一座,我不知道合适不合适,想问问大家,谁做过呀???请指点我一下
免费打赏
mzhstar
2009年06月11日 07:50:00
42楼
我们一般不设,原因:设沉泥井的地方会反味,特别是雨水,平时水少就下雨积了点水,时间长了臭了,还招蚊子。污水效果也不是怎么好。感觉用处不大,再有就是排水管理部门根本不会定期去清理。
回复
davidzztl
2009年06月11日 08:24:40
43楼

一般不设,过河倒虹吸的地方设,因为怕堵塞后不容易清理,而且管理部门确实做不到定期处理。
回复
shulan2012
2012年02月07日 17:24:15
44楼
回复
tbqyc
2012年02月16日 10:47:56
45楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.4.11条规定: 在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.4.11 条关于检查井设沉泥槽的规定:沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。应根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井设沉泥槽,对管径小于 600mm 的管道,距离可适当缩短。
回复
thornzym
2013年05月27日 09:31:25
46楼
飞鱼 发表于 2009-3-24 22:15 我们做设计一般都没有设沉泥井,只有在一些特别的地方,比如倒虹管或是泵站之前才会考虑,好象一般也都没事 …学习了………
回复
wangsen84
2013年05月27日 14:05:48
47楼
同意,我们这里是每四个井设一个,泵站等构筑物前最后一个井设一个。
回复
co1471488855926
2020年07月15日 10:54:47
48楼

这个问题提的很好 拜读了

回复
feng_tan
2020年08月17日 17:41:04
49楼

每个地方不一样,也有些地方是不设的,最后问问当地的维护管理单位的意见

回复

相关推荐