线路阻抗标幺值公式 请老师赐教
pring
pring Lv.2
2009年03月03日 09:47:40
只看楼主

近日要计算高压短路电流,于是翻书温故。 查到线路电抗的标幺法公式,X*=Xl * Sj / Uj^2 ,(Xl:线路电抗有名值, Sj:基准容量, Uj:基准电压),觉得与我印象中不符。 考虑到线路电压Ur与短路计算点基准电压Uj不同,是否改为:X*=Xl * Sj / Ur^2(Ur:线路额定电压)更合适? 同样问题还有电抗器的阻抗换算公式。 请各位老师赐教。

近日要计算高压短路电流,于是翻书温故。
查到线路电抗的标幺法公式,X*=Xl * Sj / Uj^2 ,(Xl:线路电抗有名值, Sj:基准容量, Uj:基准电压),觉得与我印象中不符。
考虑到线路电压Ur与短路计算点基准电压Uj不同,是否改为:X*=Xl * Sj / Ur^2(Ur:线路额定电压)更合适?
同样问题还有电抗器的阻抗换算公式。
请各位老师赐教。
免费打赏
lingxuct
2009年03月03日 12:41:42
2楼
这块我基本没搞过,以前做时也做成了“有名值”,我想应该是一样的。
回复
pring
2009年03月03日 14:54:45
3楼
今日又查了两本设计手册和一本规范,公式无疑是没有问题,仅《电力工程设计手册》中有一行备注:
Uj和Ur实际为设备本身电压,单位为KV。
再查看计算实例,与我一致。于是更加困惑其公式本意。
不过我已基本将图表算好,如有前辈指点,定将奉上接受批评。
回复
pring
2009年03月03日 15:27:16
4楼
我查的计算示例是《工业与民用配电设计手册》第173页。
架空线Ur为10.5KV,基准容量100MVA,基准电压Uj为6.3KV。
示例运算公式为X*=xl * Sj/Ur^2
而表4-2所列公式为X*=X * Sj/Uj^2,难道标幺法计算时还要先将设备额定电压先换算到基准电压?
X=xl*(Uj/Ur)^2,这样的话对倒是对的,但有点多此一举,容易出错。
回复
electricity
2011年11月22日 14:54:05
5楼
不用换算电压,用标幺值的优点就是不用换算电压。你算哪一级电压短路,基准电压 就用这一级。比如230KV的,那么发电机的额定电压就要用230KV,而不是6或10或17.5等等
回复
shinianruyan
2011年11月24日 18:00:14
6楼
个人觉得不用转换,基准电压是平均电压值,在电源侧时电压要高,等到负荷侧时电压要低,当然空载线路末端电压要高于首段。
如有错误,请批评指正。共同进步
回复
无纤尘
2011年12月02日 09:33:17
7楼
个人觉得电压不需要换算,但是要统一标准
回复
无纤尘
2011年12月02日 09:47:19
8楼
查看了下《工业与民用配电设计手册》第七节短路电流计算实例,没发现啥问题。没发现 “基准电压6.3KV”,用标幺值主要目的还是计算短路电流方便,电压也只是计算线路电抗采用到,基准电压一般都是取线路的额定线电压。计算实例中的6.3KV是母线的额定线电压,母线不计入阻抗的吧。。
回复
cnkaqi030
2011年12月02日 10:40:24
9楼
我感觉不用换吧,最好要统一的为好
回复

相关推荐

APP内打开