我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?
我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?
2楼
是什么性质的办公场所,按《建规》上的要求去对应。
是保护建筑嘛,是就设上吧,呵。
回复
3楼
如果是办公楼2层的话是不需要设置室内消火栓的。
根据建规《50016-2006》8.3.1.4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置室内消火栓系统。
但根据建规《50016-2006》8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
不知道你的建筑是否符合以上要求 室内是不用的,但你是办公楼 应设置室外消火栓
回复
4楼
这种情况需要设置消防栓吗?
回复
5楼
室内不需要设消火栓
回复
6楼
150m范围内应该有室外消火栓
回复
7楼
顶
回复
8楼
:)
回复
9楼
不用设置室内消火栓。根据建规《50016-2006》8.3.1.4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置室内消火栓系统.如果在办公楼150米的范围内有市政消火栓的话。室外消火栓也可以不设
回复
10楼
根据建规《50016-2006》8.3.1.4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置室内消火栓系统.如果在办公楼150米的范围内有市政消火栓的话。室外消火栓也可以不设
回复