圆柱截面D=750mm,其上有六根框架梁交叉,施工时梁钢筋全部锚如柱内,钢筋太密根本无法浇筑混凝土,而且由于钢筋层次太多,最上皮钢筋以超出设计标高很多了。我自己做了个节点,没什么把握,请各位高手多多指教。
圆柱截面D=750mm,其上有六根框架梁交叉,施工时梁钢筋全部锚如柱内,钢筋太密根本无法浇筑混凝土,而且由于钢筋层次太多,最上皮钢筋以超出设计标高很多了。
我自己做了个节点,没什么把握,请各位高手多多指教。
2楼
我认为可以适当的加大梁的截面宽度
回复
3楼
没图不好说。发张图上来看看
回复
4楼
我们这里一般柱上面只现浇最多5根梁,多了就想其他办法了:)
回复
5楼
我们这里一般柱上面只现浇最多5根梁,多了就想其他办法
回复
6楼
你可以在柱子周围做道环梁,然后把6根梁放在环梁上试试。
回复
7楼
能不锚就不锚,这根柱子真重要啊
回复
8楼
比较认可6楼的说法,但是不知环梁又该如何搭在那根柱上呢?
回复
9楼
比较认可6楼的说法,但是不知环梁又该如何搭在那比较认可6楼的说法,但是不知环梁又该如何搭在那根柱上呢?根柱上呢?
回复
10楼
6根梁也可能只是3根梁而已,贯通过去就成了6根,那干什么要锚固在柱子里面,通长不就行了
回复