关于高层酒店式公寓的消防问题,急急急
yangfan2004_cyp
2009年03月04日 10:12:53
只看楼主

刚接一个工程,建筑定义为酒店式公寓,其实就是住宅,因为那块地是按公建拿的,不能写住宅,给排水专业怎么做,做不做喷淋啊,矛盾中……

刚接一个工程,建筑定义为酒店式公寓,其实就是住宅,因为那块地是按公建拿的,不能写住宅,给排水专业怎么做,做不做喷淋啊,矛盾中……
免费打赏
waiting119
2009年03月18日 17:18:42
22楼
按公建报就得按公建的标准设计,跟他内部设计样式是啥样无关。。。你这个得按酒店设计,全部上喷淋
回复
wwen1117
2009年03月18日 20:01:47
23楼
高标准要求,还是做喷淋,因为建筑定性为高层公建。
回复
maoxinqing
2009年03月19日 22:44:06
24楼
必须要做,至于甲方要怎样去使用那是他的事情啊,做好自己的事就可以了,他按公建报建的话,就要按照公建要求做配套设计。
回复
jtzhang
2009年03月19日 23:00:49
25楼
一般情况都是根据建筑专业怎么定义,如果建筑图上出现的是酒店式公寓,那要做喷淋,如果建筑图上表明的是一般住宅,那就不用做喷淋.还有就是按之前项目报批为公建来做,也就是不管建筑图标什么,都做喷淋.现在消防审查都严格,个人意见做喷淋.
回复
guobingfang
2009年11月11日 11:16:22
26楼
我接过一单这样的工程,住宅内也要做自喷,只不过是做边墙型的侧喷:kiss:
回复
yzylt
2009年11月11日 16:33:53
27楼
按建筑的定性确定,酒店式公寓就的做自喷,
回复
水先生
2009年11月11日 22:07:47
28楼
只要室内没设中央空调,没必要全部设喷淋,在走道及前室等公共部卫即可。不管在全国哪个省!
回复
水先生
2009年11月11日 22:08:59
29楼
如果是公寓式酒店,那就要全部设了!性质不一样的!
回复
tianyuedong
2009年12月29日 19:23:33
30楼
我们这有不少,公建部分做自喷,住宅部分做走道,你酒店肯定做室内。
回复
tjdc
2010年01月04日 15:36:43
31楼
个人认为,应结合当地消防支队的审图要求,可以先与支队沟通一下,再做设计,或者先做公共走到部分的喷淋设计报审,如不过按消防审核意见办
回复

相关推荐

APP内打开