地板采暖优点是“温足暖脚”,那地板制冷的优点是什么呢?
zyfjyt
zyfjyt Lv.2
2009年03月04日 13:56:58
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖优点是“温足暖脚”,那地板制冷的优点是什么呢?而且,设计时卫生间淋浴是铺呢还是不铺呢?

地板采暖优点是“温足暖脚”,那地板制冷的优点是什么呢?
而且,设计时卫生间淋浴是铺呢还是不铺呢?
免费打赏
ggggggg1234567
2009年03月21日 18:43:37
2楼
可以利用低品质的冷源,这样一些天然冷源就可以直接用来供冷。
回复
songjiaji
2009年04月17日 18:36:00
3楼
差不多没有优点
回复
fsb427
2009年04月17日 20:26:16
4楼
我只能说是鸡肋吧:lol :lol
回复
hvac9999
2009年04月18日 10:46:41
5楼
地板制冷很可能导致表面结露。
回复
fsb427
2009年04月18日 16:08:49
6楼

瞎扯 自己分析一下 以地暖的热工性能 地面能达到露点温度不?

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-18 16:24 编辑 ]
回复
hvac9999
2009年04月18日 19:02:34
7楼
以地暖的热工性能 地面能达到露点温度不?
找找几年前的论文,很多都是涉及这方面的研究,和此问题的解决方法。
回复
fsb427
2009年04月18日 22:38:53
8楼

你要用7-12度制冷?那结露就根本避免不了 而且放谁进去谁感冒!体会一下阴冷的感觉吧.....
唉 这年头 其实 2楼的说的才是关键和成熟的 这时室内温度如果25-26度 简直太低了吧
大面积辐射这种方式有点特殊 你想让人呆的住 研究一下人体辐射照度吧 在确定室温 就知道 如果辐射制冷地暖的热工性能指标了
如果地面结露了 就相当于地暖采暖供水80 回水60的效果 估计上面的人会起码会健康出大问题的
你的思维还是停留在实现降温这个思路上 想把冷机冷水直接使用 实现室温24-28的指标 实际上最早做地冷的早转到天花板辐射制冷 节能!!里面的水是常温!结露?
我的鸡肋是指舒适性 虽然不热了 但长期 可以试试天热的时候把脚往10度左右的冷水里泡泡 身上也会特别凉快!!舒不舒服?到时候可以亲自体验 :lol

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-18 23:22 编辑 ]
回复
hvac9999
2009年04月19日 00:23:26
9楼
看看,空调制冷学的太好了不是,一想就想到7-12C水。谁让你用这个温度的水了?
好好看看以前的研究项目。
回复
dj-tosan
2009年04月19日 01:15:36
10楼
地板制冷垃圾中垃圾,结露必须通过气候补偿和新风解决.
回复
gsl001
2009年04月19日 09:43:22
11楼
没有用过地板制冷,也没有见识过,学习学习!