请教一下诸位高手:YJV电缆走桥架的载流量是按照 敷设在明敷导管内 还是 敷设在空气中 来选择帮顶的和回答的都感谢一下先:handshake[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-4 17:42 编辑 ]
请教一下诸位高手:YJV电缆走桥架的载流量是按照 敷设在明敷导管内 还是 敷设在空气中 来选择
帮顶的和回答的都感谢一下先:handshake
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-4 17:42 编辑 ]
22楼
桥架也有非金属/封闭/阻燃等型式,桥架敷设的系数可查.
回复
23楼
保守点吧:lol
回复
24楼
是了 往大的弄 安全要紧
回复
25楼
学习了,然后再问问一问,电缆沟呢!怎么计算
回复
26楼
根据GB/T 16895.15-2002《布线系统载流量》规定,多芯电缆敷设在悬吊的电缆槽盒内,可以参考敷设方式B2的载流量,B2的载流量多指多芯电缆敷设在木质墙上的导管内。
梯架和有孔托盘可以参考敷设在自由空气中的载流量;
无孔托盘参考敷设C的载流量。
图集只是简化版而且有些数据不齐,建议要多看标准。
回复
27楼
另,如果孔面积小于托盘地步面积的30%,认为是无孔托盘。
电缆沟敷设要看你的电缆沟有没有通风,沟深与电缆直径比。
有通风的话,参考方式B1,无通风但够深与电缆直径比大于20,也选用B1;否则选用B2
回复
28楼
应该都是按空气敷设的
回复
29楼
安全第一 按明敷在导管内 应该好点吧
回复
30楼
学习学习,我对这个也一直很迷糊
回复
31楼
大量电缆走一个桥架,还需要乘以一个系数。相当于降容。
回复