求教:母线最大三相短路电流
newbook
newbook Lv.3
2005年04月19日 19:23:43
只看楼主

第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11

第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!
求:母线最大三相短路电流
已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线;
变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
免费打赏
大鼻山
2005年04月19日 19:39:14
2楼
变压器没看懂
回复
大鼻山
2005年04月19日 20:00:35
3楼

我也晕晕的了
回复
newbook
2005年04月20日 17:55:08
4楼
今天从初步设计书上摘下原段内容:
110kV降压站:
1.主变压器选型
根据负荷统计,本工程1、2、3号主变压器选用双线圈铜绕组无励磁调压自然循环风冷变压器,其规格如下:型号 SF10-3150/10kV,额定容量 3150kVA,额定电压 110±2×2.5%/10kV,阻抗电压U=10.5%,接线组别Yn,d11。
2.接线方式
110kV降压站采用双母线接线,进线2回,出线3回。两回进线均由220kV变电站110kV母线引接且互为备用,三回出线各带一台110/10kV 3150kVA的变压器。......
3.短路电流计算及其设备选型
根据变电站110kV母线最大运行方式下的正序归算阻抗为0.0875进行短路电流计算,其计算结果:110kV母线最大三相短路电流为5.737kA;10kV母线最大三相短路电流为1.533kA。(本人注:10kV变压器 SCB9-500/10 500kVA 10/0.4 Ud=4% D,yn11;220kV变电站主变 150MVA/110/10kV三卷主变)
110kV断路器选用SF6型断路器,额定电流1250A,开断电流31.5kA;隔离开关额定电流1250A。

主要想请教其中是否有计算错误,及计算方法???
回复
ayng_2001
2008年04月10日 09:31:56
5楼
请问110KV额定电流为1250A,是怎么算出来的?