安装在楼层顶部的太阳能是否需要加装避雷措施?
lncable
lncable Lv.4
2005年04月19日 20:12:26
来自于防雷减灾
只看楼主

因为目前的楼房在施工验收时一般都是没有加装太阳能的。我认为后期安装在楼顶的金属太阳能存在一定的安全隐患,但是现在还没有相关规程进行要求。请大家解惑

因为目前的楼房在施工验收时一般都是没有加装太阳能的。我认为后期安装在楼顶的金属太阳能存在一定的安全隐患,但是现在还没有相关规程进行要求。

请大家解惑
免费打赏
lncable
2005年04月26日 12:25:07
12楼
我家是原来的老房子,如何接地?
另外在安装过程中是否也要注意一些问题?
回复
lncable
2005年04月26日 12:27:34
13楼
家庭安装的太阳能热水器,基本上都位于屋顶的最高处,往往超过了建筑物上原有防雷装置的高度,使其完全暴露在雷电直击的范围内。一旦雷电袭来,这些“出头”的热水器将首当其冲地“挨打”。不仅室外的热水器会遭损坏,电流更会通过水管、电加热线等引入室内,危及其他电器乃至人身安全。

  有专家指出,为了减少雷击的概率及损失程度,应该采取以下补救措施:

  一是“避”,即尽量使太阳能热水器处于防雷装置的保护范围之内。首先要确保原有防雷装置合格,在这一前提下,可以通过降低太阳能热水器的安装位置或在旁边加装避雷针加以预防、避免。一般情况下,太阳能热水器至少应低于防雷装置(避雷针或避雷带)60厘米,并与其保持1米左右的安全距离。

  二是“分”,即尽量避免或减少通过热水器引入室内的雷电流。如果热水器已处于防雷装置的保护范围内,就不宜将热水器的金属外壳与屋顶上其他金属体再相连接;反之,就应该将热水器的金属外壳与屋顶防雷装置相连,借装置分流部分雷电流。

  三是“防”,即树立防雷意识。建议在打雷时避免使用太阳能热水器,拔掉电源插头,尽量少接触水管、龙头以防万一。另外,今后安装太阳能热水器时,都要首先确认防雷的安全可行性。  
回复
李兴龙机电科技
2005年04月26日 13:56:18
14楼



没办法,明敷防雷引下线。