工程调试中碰到如下问题:设计水泵能力为700T/h,工作时流量才一半左右,电机电流也只有1/3。不知是什么原因造成的?
工程调试中碰到如下问题:
设计水泵能力为700T/h,工作时流量才一半左右,电机电流也只有1/3。不知是什么原因造成的?
2楼
设想以下几点:
1、扬程不够。
2、进水口堵塞,或进水管口径比水泵进水口小。
3、空气进入或泄漏进了水泵。
4、电压不够。
5、电机反转,因为是离心水泵,所以反转也有水出来,就是小了些。
6、输出水管径与水泵出水口管径不符,输出水管径偏大了,造成扬程不够。
假如是离心风机,以上几点可能会发生某一点。
仔细查查吧!仅供参考!:P
[
本帖最后由 www.shlinyi.com 于 2009-3-6 16:20 编辑 ]
回复
3楼
2楼说的很好。还有就是电压是否稳定,这个也是一故障
回复
4楼
如果是离心泵,可根据泵铭牌显示的扬程计算产生的压力与实际的压力是否有差别,如差别很大,可确认电机反转或叶轮损坏。
回复
5楼
扬程不够或者管道与泵不匹配的可能性要大些
回复
6楼
首先靠耳朵听,声音是否不正常,进空气了声音较大
回复
7楼
学习了,希望大家多交流,让我们这些新人有更多的学习机会
回复
8楼
扬程不够或者管道与泵不匹配的可能性要大些
回复
9楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
10楼
扬程不够或者管道与泵不匹配的可能性要大些
回复
11楼
电压不够。
回复