应该用多大的回气管
wuxingzhe83
2009年03月06日 21:25:07
来自于制冷技术
只看楼主

我的机组是3台40p的并联机组代12台风冷蒸发器,库温在0度至3度之间应该用多大回气管还有一点这12台不是在一个库里是两个库一个是6台

我的机组是3台40p的并联机组
代12台风冷蒸发器,库温在0度至3度之间
应该用多大回气管
还有一点这12台不是在一个库里是两个库
一个是6台
免费打赏
荣昌制冷
2009年03月07日 10:50:43
2楼
3台机组吸气管截面面积的总和就是回气总管的截面面积。
回复
wuxingzhe83
2009年03月07日 20:29:29
3楼
谢谢荣昌老师
我这个机组是给两个库的
那两个分管道就是在除2呗
还有供多大比较合适啊
在谢谢了