住宅楼负荷计算
ychyqd
ychyqd Lv.2
2009年03月07日 16:11:19
只看楼主

河南地区200户居民楼用多大变压器

河南地区200户居民楼用多大变压器
免费打赏
xuxianjie
2009年03月07日 23:29:50
2楼
我觉的7000KVA应该够了吧!!
没有这方面实际设计经验.
回复
gdx8785
2009年03月08日 10:18:45
3楼
住宅的国标上都有相关参数,技术措施上也有,但是据我所知,对于住宅建筑而言各地都有自己的地方标准
因此就你这个项目来说,咨询当地的供电部门是最直接有效的
回复
ychyqd
2009年03月09日 10:18:57
4楼
按每户6KW计算,用一台800KVA的行吗?
回复
dqlenovo
2009年03月09日 15:03:21
5楼
500就差不多了,保守点用处630,不行就用400
回复
zxy8
2009年03月09日 15:22:59
6楼
6 x200 x0.45/0.7=771kva(0.45同期负荷系数;0.7功率因数)。用800KVA变压器正好。
回复
ligong2008
2009年03月09日 16:16:00
7楼
楼上的朋友,此公式从哪里得到的,6是什么意思,每户6KW吗?麻烦给下解答,谢谢
回复
ychyqd
2009年03月09日 16:40:58
8楼
变压器负荷率取70%-85%什么意思,此问题不用这个数么
回复
zxy8
2009年03月10日 12:37:12
9楼
每户6KW。考虑负荷率时:771kva/0.8=964.75kva,变压器选用1000kva 的。(0.8负荷率,他是最大负与变压器容量之比)。
回复
ychyqd
2009年03月10日 16:49:43
10楼
非常感谢楼上朋友!谢谢!!
回复
fjk211
2009年04月21日 21:10:59
11楼
请问版主,你的7000KVA是怎么得出来的!!!真是吓死人哪!!!!!!
回复

相关推荐