住宅楼负荷计算
ychyqd
ychyqd Lv.2
2009年03月07日 16:11:19
只看楼主

河南地区200户居民楼用多大变压器

河南地区200户居民楼用多大变压器
免费打赏
zengqingtong
2009年04月22日 00:00:44
12楼
一般5kW/户口,200户时的需要系数为0.3,变压器的最大负荷率不85%。
5X200X0.3/085=353
因此选500kVA的变压器就可以了。
回复
yesjack
2009年04月22日 00:28:29
13楼
晕,7000kva???2楼你是不是写多1个0了???:L
回复
lytliangyantao
2009年04月24日 11:08:11
14楼
你这个算法比较贴近实际,但变压器是视在功率,用不用考虑功率因数呢?请指点。