大家来讨论:风机盘管系统设计问题
qigeer
qigeer Lv.2
2009年03月09日 15:17:08
来自于中央空调
只看楼主

我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;现在我遇到的问题:1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!

我正参与一个办公楼项目(苏州),现处于施工阶段;
室内为风机盘管加新风系统,室外新风经热回收处理后直接送至散流器送风口;
现在我遇到的问题:
1、风机盘管选型普遍偏大,有些冷指标达到250,请问各位大侠,这样的数据是否合理?
2、为尊重设计院还有其他考虑,本司未作变更,我困惑的是水管设计是按 风盘技术参数 还是 室内实际需求 来计算?

静候大家踊跃发言!!!!!!!!!!!!
免费打赏
chongyang9910
2009年03月28日 17:01:38
32楼
应该按风盘设计管路,不然用大的风盘不就没有意义了!
回复
haochenjiabao
2009年03月29日 10:50:02
33楼
楼主没有图纸,提供的信息量不足。没有明确的数据证明设计院设计错了。也许人家设计师就是按实际需求的水流量来设计管径的。
回复
guiguidemm
2009年12月17日 15:17:57
34楼
现在的建筑 节能效果好了 冷量 不需要那么大了 但是小冷量的盘管 风量 远远不够的啊 所以选到比较大的盘管也有可能 不过250 是大了点 哈 可能他们参考的样本的问题 水管支管根据 盘管来 主管根据 实际的来吧
回复
7819254
2009年12月17日 16:51:50
35楼
不要恶意灌水原帖由 blackeye 于 2009-3-11 10:10 发表
没有图纸也不要紧,你找一个标准层平面图,数一下每种型号的风机盘管各有多少台,水管总管径是多少,最好再说说建筑面积是多少,列出来给大家校核一下,看看是否合理。

新风设置了热回收,理论上说风机盘管负担的 ... [/
同意,我情愿让业主冻着了,也不能让人家开着空调还能中暑,呵呵,这是笑话,但一般都是这样干的,要大不要小
回复
lijingyawei
2011年04月14日 14:41:11
36楼
水系统与室内负荷有什么关系?