各位高手:近来设计35KV/10KV,主要是民用建筑,看别人图纸,不懂的地方太多,请教各位高手问题,有疑问的地方已经在图中用云线及编号表示出,大家能回答几个就回答几个,不胜感激!问题1:图中标1疑问处,此符号表示什么?是否带电显示装置?很多35KV图纸都采用此表示方法,与10KV系统中带电指示灯有何区别?问题2:图中标2疑问处,为什么断路器两端用三工位隔离开关?此隔离开关检修的时候如何关断操作电源?为什么不直接采用隔离手车?比如说象ZS3.2开关柜所示。
近来设计35KV/10KV,主要是民用建筑,看别人图纸,不懂的地方太多,请教各位高手问题,有疑问的地方已经在图中用云线及编号表示出,大家能回答几个就回答几个,不胜感激!
问题1:图中标1疑问处,此符号表示什么?是否带电显示装置?很多35KV图纸都采用此表示方法,与10KV系统中带电指示灯有何区别?
问题2:图中标2疑问处,为什么断路器两端用三工位隔离开关?此隔离开关检修的时候如何关断操作电源?为什么不直接采用隔离手车?比如说象ZS3.2开关柜所示。
问题3:图中标3疑问处,此处电流互感器选择 20VA 10P20如何得来?尤其是20VA如何选择而来?
问题4:图中标4疑问处,此处的M是否表示断路器的操作机构?
问题5:图中标5疑问处,此处的隔离开关接地,问题2所示的隔离开关为何不接地?我认为2和5处所示隔离开关与断路器应有连锁关系。
问题6:图中标6疑问处,电压互感器如何选择?90VA 如何得来?30VA 如何得来?
问题7:图中标7疑问处,15VA Cl.0.2FS10种FS10表示什么?
问题8:图中标8疑问处,35kv/10kv变压器采用的接线方式为:Y,D11还是 D,Y11是由当地供电局确定的还是设计人员自己确定?是否跟当地电网的接地方式有关?如果采用D,Y11,小电阻接地的方式,其接地电阻如何计算?
问题9:图中标9疑问处,此处与1处有何不同?
问题10:图中标10疑问处,此处电流互感器设置6个线圈,是否是满足内部计量及保护要求?
问题11:35kv的主保护是指什么?后备保护是指什么?是否可以不设主保护或后备保护,任选其一。
好多问题,迷茫的35KV~~